Određivanje potrebne snage el. grijača za vodu...
S obzirom da sam pronašao nekoliko korisnih linkova oko brzinskog proračuna potrebne snage električnih grijača za zagrijavanje vode evo da proslijedim.
Ulazni paramtri su količina vode u litrima te porast temperature (tj. razlika izmedju trenutne i ciljane).
Ovo je formula:
Tačan obrazac je:
t=(c*m*(Tv-Th))/(P*3600)
gdje je:
t vrijeme zagrijavanja u satima
c specificni toplotni kapacitet vode koji iznosi 4.1868
m masa vode u kg, isto sto i kolicina vode u litrama
Tv temperatura vruce vode (zagrijane)
Th temperatura hladne vode (prije zagrijavanja)
P snaga grijaca u kW
Jednostavnim ubacivanjem P faktora može se odrediti traženo vrijeme, ili obrnuto.
Ovo je i online kalkulator koji koristi istu formulu:
http://osnove.tel.fer.hr/kalkulatori/bojler.htm